大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
开启左侧

[话题讨论] 关于分子筛加热时间问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-6-15 16:26:33 | 显示全部楼层

lzb1210 发表于 2012-6-15 08:57

                                
登录/注册后可看大图
正常加温会按程序设定的时间走,时间怎么会延时呢?你查一下程序中有没有设定影响进入下一步的条件。一般冷 ...

加热时有温度和时间双限制条件,时间97分钟,出口温度达到40度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-15 08:51:00 | 显示全部楼层
加热出口温度没有限制,冷吹出口温度有限制为40摄氏度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-15 16:29:21 | 显示全部楼层

yyfx2087 发表于 2012-6-15 16:26

                                
登录/注册后可看大图
按照时间和温度共同设定的,如果温度提前达到,则继续走完时间,如果时间到了温度还不到,则延时,冷吹峰 ...

冷吹峰值150?你说的是真的吗??????????????
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-15 08:57:00 | 显示全部楼层
150摄氏度的冷吹峰值温度,是不是太高了!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-15 16:51:25 | 显示全部楼层
我们的就偶尔有150度,正常都是到135度以上,这个还是的人为的控制点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-18 14:57:11 | 显示全部楼层
冷吹峰值控制在150,那你加热时温度控制在多少?
我觉得你这个冷吹温度太高了,难道是分子筛设计时就是这个数据吗?
温度高对分子筛也是个损伤啊。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-15 16:26:00 | 显示全部楼层

荒漠中的一粒沙 发表于 2012-6-19 08:42

                                
登录/注册后可看大图
冷吹峰值控制在150,那你加热时温度控制在多少?
我觉得你这个冷吹温度太高了,难道是分子筛设计时就是这个 ...

加热时出口温度控制在40度  时间97分钟,,,,,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-18 15:03:46 | 显示全部楼层
那加温进口温度是多少?。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-18 15:14:38 | 显示全部楼层

yyfx2087 发表于 2012-6-19 09:06

                                
登录/注册后可看大图
加热时出口温度控制在40度  时间97分钟,,,,,,

那加热时进口温度是多少?。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-19 08:42:35 | 显示全部楼层

荒漠中的一粒沙 发表于 2012-6-19 09:25

                                
登录/注册后可看大图
那加热时进口温度是多少?。。。。。。。。

加热时进口温度最高173度左右,正常吸附时,进口10度左右,出口17度左右