大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
开启左侧

硫酸储罐的围堰应该怎样设置?

[复制链接]
发表于 2009-8-31 20:58:09 | 显示全部楼层
我们厂的硫酸罐围堰好像没有楼上说的那么严格,我看高度基本不超过800mm,而且基本都是白色瓷砖,用环氧树脂抹缝的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-1 08:49:30 | 显示全部楼层
规定是1.2倍,但各厂家根据厂房面积来的,不够的就缩水了,很多都没达标,反正也没什么人管
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-14 13:00:13 | 显示全部楼层

tsh208 发表于 2012-2-14 13:00

                                
登录/注册后可看大图
规定是1.2倍,但各厂家根据厂房面积来的,不够的就缩水了,很多都没达标,反正也没什么人管

您好,请问是哪个规范上规定的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-29 10:43:53 | 显示全部楼层

chenyichenyuan 发表于 2009-8-26 21:45
石油化工企业设计防火规范2008版
6.2.11 罐组应设防火堤。
6.2.12 防火堤及隔堤内的有效容积应符合下列规 ...

谢谢,非常有用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-14 13:00:00 | 显示全部楼层
围岩应能防止罐区内最大罐泄漏量,重点是做好内侧防腐。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-23 02:49 , Processed in 0.042595 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表