[话题讨论] 下塔液位指示故障的原因有哪些?

[复制链接]
发表于 2008-3-2 21:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 youxinxinyou 于 2011-9-5 21:59 编辑
低压内压缩流程精馏塔(主塔)下塔液位指示故障,液位波动大,指示偏高,液位变送器检查正常,求助高见。
如果仪表没问题那么可能
1、上阀导压管漏    检漏排除
2、导压管有堵塞    拆开吹除
3、现实是真实的 调节有问题
[ 本帖最后由 chc1125 于 2008-11-12 14:40 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2008-3-3 16:58:00 | 显示全部楼层
气化不稳定就会有这种现象。一般来说,空分塔在正相取压口转弯处会有加热块来确保液相的完全气化,查一下是否有电流,以确认加热块是否正常。另外正相取压口一般都会有两个引出来,更换一下看看是否正常。我以前也经常遇到这个问题,有时候把正相引压管打开来吹吹就好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-3-4 10:48:58 | 显示全部楼层
可以用氮气瓶对负压管反吹一下。我以前也遇到这个问题,负压管进液了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-8 11:44:17 | 显示全部楼层
查查引压管,正负压是否正常有气,是否正压高于负压,没气的话就可能引压管堵塞或者引压管断裂,如果这些都正常的话,那就是工况或者液空阀门的问题