大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

关于电解整流器冷却循环水压力,求助!!!!!

[复制链接]
发表于 2007-12-7 15:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:57 编辑
请问电解整流器冷却循环水副水(工厂自来水)压力一般为多大?需使用多大的水管?水管壁厚是多少呢?

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2007-12-8 12:46:39 | 显示全部楼层
请问电解整流器冷却循环水副水(工厂自来水)的压力根据各自供应系统确定,一般在2~4公斤,使用的水管管径需要根据热负荷确定,水管壁厚根据管径选择通用管径即可以,一般不需要使用厚壁管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-12 08:17:51 | 显示全部楼层
一般要求:
1、付水温度应≤30℃,压力应小于纯水压力,以避免付水通过密封垫薄弱点串入纯水系统。
2、纯水电阻率应>120Ω,纯水温度应<35℃,纯水达到整流机组≥0.1Mpa,最高压力应整定在0.25Mpa,最低压力应整定在0.08Mpa。
3,仔细阅读纯水冷却器设备使用说明
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2007-12-12 08:57 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-5-21 01:10 , Processed in 0.041323 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表