我厂准备新上个氯碱、PVC项目,由于我公司有个电厂,所以想使用电厂的蒸汽,我厂电厂的蒸汽为130公斤左右,怎么才能降下气压呢?我猜测是用锅炉的余热来加热,对么?另外我查蒸汽的热焓,高压蒸汽的热焓反倒不如中压及低压蒸汽的热焓高,请高手指教为什么?

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2007-11-27 20:10:01 | 显示全部楼层
你们电厂的蒸汽发电后的压力不可能有130公斤压力。背压式一般为10公斤过热蒸汽,抽汽式可以调整压力。你们锅炉够大的话,热电联产是可行的。高压过热蒸汽不如中低压饱和蒸汽热熵高的问题你找本化工原理看一下就明白了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-11-27 20:11:49 | 显示全部楼层
“我厂电厂的蒸汽为130公斤左右,怎么才能降下气压呢?”
可以上减温减压装置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-11-30 23:46:46 | 显示全部楼层
15万的,好像是,我不在电厂也不太清楚,扩建项目也没让我参与

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-12 17:06:46 | 显示全部楼层
供汽方式为:汽轮机高压缸三段抽汽温度250℃、压力0.883MPa.PVC用汽温度不超过200℃,压力0.6MPa,所以三段抽汽后经过减温减压后使用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-13 09:28:03 | 显示全部楼层
这个问题有点哪个

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-14 19:28:30 | 显示全部楼层
同志:我厂就是热电氯碱联产,并且电厂是独立电网.你说的这种问题很好解决蒸汽母管向各个子管输送蒸汽,作为子管的压力由阀门控制就可以了,如要实现自动和压力的稳定加一个自力式调节阀就可以了.如果氯碱方面无蒸发装置作为氯碱厂的蒸汽压力有10公斤就够了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-14 19:31:05 | 显示全部楼层
能告诉我你是那里的吗??我是鲁北化工氯碱公司的.邮箱:fengbiaoguo888@163.com