液氯包装管线中走气体用什么材质?

[复制链接]
发表于 2007-9-14 00:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:54 编辑
在包装中走液氯管线用的是16Mn或者10#钢。但是走气体的用16Mn,10#钢还是20#钢呢?(我用的是20#钢走气的)

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2007-9-14 07:38:23 | 显示全部楼层
20#钢最低使用温度为-20度,正常情况下使用20#钢不存在问题.但是,如果选择材质,需要考虑最柯刻的情形,如:出现误操作,液氯被抽入气相管道,在这种情况下,势必要通过气化将液氯处理掉,气化时,管道内温度为远远低于-20度,用20#钢可能就会出现问题!
建设还选用16Mn或10#钢.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-16 21:04:17 | 显示全部楼层
建议用16Mn,充装管道即使走气体,它的温度也比较低,不要让液氯串入了
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2007-12-17 11:33 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-16 21:35:34 | 显示全部楼层
有个前提啊,是低温低压法,还是高温高压法,再谈液化温度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-17 14:00:02 | 显示全部楼层
应该用16Mn,毕竟,在液氯充装管线上面,时不时会有液氯.
回复 支持 反对