大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

液氯钢瓶异常情况处理和防范

[复制链接]
发表于 2008-1-20 22:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:40 编辑
[color=]现对常见的几种异常情况的介绍如下:  
[color=]1。    液氯钢瓶阀门打不开:(包括超期贮存,一般贮存期不得超过三个月)。当阀门打不开时,不能过分用力,以免阀芯扳断。如果两个阀门阀芯都扳短:用专用的换阀装置换阀
2。 钢瓶泄漏的几种方法介绍:  
    钢瓶阀门泄漏,先将泄漏的阀门转向上方,使其成气氯状态泄出(阀门向下时泄出的是液氯)。检查泄漏处:  
    ①阀门顶钉(阀芯)处泄漏:可先用扳手紧顶针,并旋紧阀门上的轧兰螺帽,紧到不漏为原则。  
    ②阀门出口处漏:旋紧顶针,再漏可将阀门出口处六角铜螺帽(无孔)旋紧。  
    ③如遇上述两种方法无效,可用聚乙烯薄膜或薄橡胶片包扎泄漏处,并及时与充装单位联系进行处理。  
3。泄漏处置
  迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即进行隔离,根据现场的检测结果和可能产生的危害,确定隔离区的范围,严格限制出入。一般地,小量泄漏的初始隔离半径为150m,大量泄漏的初始隔离半径为450m。应急处理人员应佩戴正压自给式空气呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。泄漏现场应去除或消除所有可燃和易燃物质,所使用的工具严禁粘有油污,防止发生爆炸事故。防止泄漏的液氯进入下水道。合理通风,加速扩散。喷雾状碱液吸收已经挥发到空气中的氯气,防止其大面积扩散,导致隔离区外人员中毒。严禁在泄漏的液氯钢瓶上喷水。构筑围堤或挖坑收容所产生的大量废水。如有可能,用铜管将泄漏的氯气导至碱液池,彻底消除氯气造成的潜在危害。可以将泄漏的液氯钢瓶投入碱液池,碱液池应足够大,碱量一般为理论消耗量的1.5倍。实时检测空气中的氯气含量,当氯气含量超标时,可用喷雾状碱液吸收。

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2008-1-21 12:32:03 | 显示全部楼层
碱液吸收池应设两个,要是只有一个的话就必须很大.本人参加一次液氯钢瓶抢险,吸收池太小,一会儿就饱和了,而且反应放热很严重,次氯酸钠不断分解.
如果有两个池,就可以一个配碱,一个吸收.池子可以修得比较小.而且理论上只要瓶子泄漏速度不快,吸收的量与池子大小无关了.