凯膜过滤器反冲

[复制链接]
发表于 2008-1-23 17:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:24 编辑
如何判断凯膜过滤器的反冲时间是超过设定时间,因过滤器的挠性阀门状态从外观上不能知道是开是关,反冲时间为何会大于设定时间,我认为各个挠性阀的状态首先应根据程序而变化,难道还能以膜上的杂质是否冲洗干净过滤器自己判断。请高手帮忙。


#


, , &

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-2-5 09:51:32 | 显示全部楼层
大侠们,快快帮忙啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-2-23 21:18:33 | 显示全部楼层
这个问题我在学习凯膜时碰到过,当时是过滤器不进行反冲后来经查是浮球开关出现了故障,浮球反馈的信号始终是低液位。凯膜过滤器在反冲时是由两个条件:1.设定时间。2.液位必须是由高限到低限。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-2-24 14:17:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟。