大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

氯气管道

[复制链接]
发表于 2008-3-18 17:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:23 编辑
能不能在氯气管道上加装一个电磁阀门,来防止突然停电跑出来氯气。如果可以的话应该用什么类型的电磁阀门

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2008-3-18 21:16:49 | 显示全部楼层
你加阀是想让氯气去事故氯处理吧,一般氯总管上设置一个正压水封,一旦超压就突破水封进入碱吸收装置,突然停电,一般碱泵也不运行,你要有USP电源。停电你的电磁阀也不能动作呀,我们单位用气动阀,控制碱高位槽的吸收碱,就是在停电的情况下,也能有碱吸收!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-3-19 10:11:00 | 显示全部楼层
氯气的安全处理通过正压水封和负压水封就能实现,可以不需要电磁阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-3-19 11:50:27 | 显示全部楼层
使用自动调节阀比较好,同时在它的执行机构上在DCS上使用PID参数来控制,并与设计联锁,当压力高于高限时,此阀门先线性开20%(120s内)单槽并开始降电流,若120S内若此时压力还是不低于高限。此时电槽做停车处理,此时阀门全开去事故氯系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-3-19 13:01:56 | 显示全部楼层
事故氯处理工序应该要有备用电源,如果是停交流电,就可以很快恢复事故氯的用电,处理事故氯气,我个人认为没有必要装什么阀门。如果停直流电,不会有什么影响的。
回复 支持 反对