大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 如何判断就地液位计的正确度?

[复制链接]
发表于 2012-8-8 15:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断就地液位计的正确度?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-9 10:57:27 | 显示全部楼层
要是看预冷系统的空冷塔水冷塔现场液位,可打开液位计下阀门,看流水是否顺畅,有无铁锈堵塞。若正常,其显示的液位是真实的。
如果你有心,记着现场液位和电脑液位差数,也可判断液位的真假。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-12 00:16:19 | 显示全部楼层
先打开翻板液位计吹除阀 看液位是否掉的比较快 如果比较快就正常 反之则吹除阀有堵,在关了吹除阀后液位计液位应该上升很快 否则液位计下阀也有可能堵了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-12 11:02:33 | 显示全部楼层
若有液位变送器,对比一下,若没有,就看上下口是不是都是通的,阀门好不好使;若有溢流口,把水加到溢流口,看和就地液位计是否平齐。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-14 16:30 , Processed in 0.047002 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表