氯气压力突然过高是什么原因?

[复制链接]
发表于 2008-6-6 19:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:43 编辑
氯气压力突然过高是什么原因造成的?
       氯气要直接从离子膜过来的,直接到氯[wiki]氢[/wiki],我们装的是罗斯蒙特的变送器,直接装在进洗涤塔的总管上,突然的工艺U型压力计压力一下到了240,而我们变送器还显示的160,这是什么原因?
我们拆下变送器检查零点偏高了0.043KPA 。变送器的量程是0-10Kpa的。

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2008-6-6 20:22:44 | 显示全部楼层
这个问题要进行综合判断分析,包括考虑整个氯系统当时的异常现象,比如:透平机(压缩机)、冰机是否出现异常等。
[ 本帖最后由 yzhms 于 2008-6-8 22:01 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-7 10:13:43 | 显示全部楼层
首先看U型压力计的取样管和变送器的取样管是否有积水。
如果都没有,说明变送器出了问题,可以让仪表的来校对!
另外要看看变送器的那个测压薄膜是否有异物!
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2008-6-7 11:03 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-7 21:23:20 | 显示全部楼层
我们变送器直接装在总管上的,我说的很清楚。没有引压管。
    至于工艺的U形压力计到有可能积水。
哪来的冰机??只有氯压机。变送器我拆下来的时候下部没有异物。很干净。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-8 07:56:25 | 显示全部楼层
U型压力计如果安装没有问题的话,它是最准确的!!!罗斯蒙特的变送器的不一定能让你放心的,我们也用过它的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-8 14:49:11 | 显示全部楼层
还是现场U型压力计最可靠
我们在现场装有U型压力计,还通过软管引入到了操作室
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-8 17:51:36 | 显示全部楼层
U型压力计的导气管容易积水测压出现偏离