我想知道盐酸合成工段中,输氢的是如何排水的

[复制链接]
发表于 2008-1-12 20:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:42 编辑
我公司计划新上尾氯合成盐酸装置,我想知道盐酸合成工段中,输[wiki]氢[/wiki]管的是如何排水的,谢谢。

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2008-1-12 21:11:12 | 显示全部楼层
关于氢气管道输水,现在多数厂家通过水封来自动输水.这样比较安全
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-1-12 22:12:43 | 显示全部楼层
较安全的是采用二楼说的水封装置,较简易的就是在管道的低点设置导淋,采用人工排水。我们采用的是人工排水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-1-13 14:25:59 | 显示全部楼层
这种方法在北方冬季容易结冰,导致生产不稳定,除非再加另外的防护措施。
[ 本帖最后由 sdajie 于 2008-1-13 15:23 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-1-13 15:17:28 | 显示全部楼层
一般都是导淋加人工排水`而且还要勤排水
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-1-13 15:24:36 | 显示全部楼层
我个人比较赞同这种方法!另外就是加氢气缓冲罐,用缓冲罐的排污定期排水。
[ 本帖最后由 sdajie 于 2008-1-13 15:26 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-1-13 15:35:33 | 显示全部楼层
加氢气缓冲罐,可以在氢气缓冲罐前加一个盐脱水罐,定期排放。我们单位就是这样做的,夏季一班放一次,冬季2小时放一次,并且冬季要用蒸汽保温。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-1-13 21:56:55 | 显示全部楼层
1、如果合成炉距离氢气分配台较近的话,只要分配台有疏水就可以了;
2、如果距离较远,我们的做法是,在[wiki]阻火器[/wiki]、缓冲罐和进炉前设有排水点,定期排水。具体的频次需要根据气温定,因为分配台的温度相对稳定,温差越大,析出的饱和水就越多;
3、如果是长距离输送,当地冬季气温较低的话,就要考虑除水措施了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-1-14 22:46:18 | 显示全部楼层
1.加安全的加水封装置
2.加氢气缓冲罐 低点设置导淋 半小时排水一次 氢气管道加蒸汽伴热 放水时注意要放到恰到好处 如果放出气来 氢气压力会波动 容易发生危险
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-1-15 17:27:19 | 显示全部楼层
补充一下:
1、在氢气管道弯头与登高的地方,要设置三通或是盲端进行水的收集排放,防止在平管部分排水不净。

2、在二合一炉进炉的软管上加装类似三通,可以将软管中水排净,保证进炉压差正常,我们自己琢磨的,效果还不错。