液氯贮槽的液面计都是使用的什么型式?

[复制链接]
发表于 2008-6-15 19:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:29 编辑
液氯贮槽液位高低都会酿成事故,现在的液面计都应该有高低位报警吧?

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2008-6-15 20:04:48 | 显示全部楼层
选择[wiki]压力容器[/wiki]的液面计时,对于低温介质应选用(保温型)液面计,而液氨介质应选用(防霜)液面。
[ 本帖最后由 edc1233 于 2008-6-15 20:56 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-15 22:45:29 | 显示全部楼层
双[wiki]法兰[/wiki]差压式膜片液位计
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-16 09:50:22 | 显示全部楼层
这个问题很简单,普通管道一根,两头法兰连接,不保温。连通器原理,因为液氯液化后会结霜,很容易看清的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-16 10:03:23 | 显示全部楼层
4楼主说的正确,一般多采用连通式的。安全上考虑,最好采用双法兰膜式液位计。
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2008-6-18 11:54 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-16 10:14:15 | 显示全部楼层
磁翻板,雷达液位计。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-16 10:15:40 | 显示全部楼层
国内有几家用的非膜片的远传液位计,由于本人非仪表专业,只是知道一种是插入式的,一种是[wiki]设备[/wiki]外感应式的,据说价格不菲。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-16 12:24:38 | 显示全部楼层
原帖由 rrzt 于 2008-6-16 09:50 发表
                                
登录/注册后可看大图
这个问题很简单,普通管道一根,两头法兰连接,不保温。连通器原理,因为液氯液化后会结霜,很容易看清的。

好处:投资很小!
你的这种有使用场合限制:中高压法液[wiki]化工[/wiki]艺,液氯温度是常温的就不能用;天气干燥时,“显示”不及时,特别是体积小、液位波动大的设备不能使用它;没有远传功能,不能够实现高低限报警功能。
[ 本帖最后由 jieg 于 2008-6-16 12:25 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-16 16:20:03 | 显示全部楼层
说的对,但是投资小的优点太吸引人了,就是存在虚假液位,暂时我们没什么好的方法解决,谁有解决办法或能缓解,请提出。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-17 22:38:45 | 显示全部楼层
我们现在使用的是磁翻板,可是无法实现高低位报警,以至于发生过几次事故.
回复 支持 反对