氯气管道是否可以用蒸汽伴热

[复制链接]
发表于 2008-7-11 08:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:28 编辑
冬季氯气容易在管道中液化,为防止液化氯气管道采用什么伴热比较好,规范上允许使用蒸汽管伴热吗?
[ 本帖最后由 杨队长 于 2008-7-11 11:19 编辑 ]

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2008-7-11 11:07:50 | 显示全部楼层
一般不要求伴热,加保温即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-11 11:38:54 | 显示全部楼层
没见到有氯气管道加伴热的,我们主管是玻璃钢管道也不加保温
想你说的情况,定时在倒淋处做放净吧,以不影响氯气压力和输送为准
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-11 12:09:56 | 显示全部楼层
楼主说的应该是压缩后的干氯气,湿氯气的那种工况根本没有液化的可能。
根据当地最低气温、结合氯气平衡压力确定是否保温,没有伴热的必要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-11 15:09:43 | 显示全部楼层
没有伴热必要,保温即可,保温厚度50~80
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-11 21:05:20 | 显示全部楼层
不需要伴热,冬季特别冷的地区可考虑泵后加保温
[ 本帖最后由 yzhms 于 2008-7-12 15:47 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-7-12 08:19:46 | 显示全部楼层
我们氯气输送压力比较高,而且输送距离比较远,以前出现过在冬季(气温零下15度)氯气在管道中液化的情况,所以想加伴热。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-12 15:50:43 | 显示全部楼层
对于这样的问题还是赞成保温,因为这样就可以了,加伴管的目的一般是为了维持物料的温度,也不会因为一根小小的伴管就会显著提高主管道内物料的温度。并且对于气体而言,导热系数较小,有特别要求的,加上保温足矣。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-12 16:00:01 | 显示全部楼层
为什么非要用伴热系统呢?
蒸汽成本不高么?
选择合适材料进行保温处理,然后在合适位置接下液管到氯水槽就OK了,氯水又可以去配次钠后送乙炔岗位对乙炔气进行清净!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-14 15:47:34 | 显示全部楼层
蒸汽伴热还不如电伴热安全呢,蒸汽伴热超180度没问题,而氯气在170左右可能引起氯火,选用电伴热可以调节温度。实际上压缩后的氯气温度是较高的,只要保温做得好,不需要伴热。如果你家压缩后温度较低,可以适当减小压缩机循环水冷却量嘛。
回复 支持 反对