关于dcs数据记录问题

[复制链接]
发表于 2008-7-25 10:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:23 编辑
我公司所用为横河cs3000,所用为每分钟记录数据,记录保存天数为三天。
请问,能否记录修改为每秒记录,数据存储能否提转移到更大的存储器。

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2008-7-25 16:22:26 | 显示全部楼层
理论上只要服务器速度跟的上改秒绝对无问题,
存储器那更没有问题,只要增加更大容量存储器,还可以把数据备份到磁带、光盘等外存储器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-25 16:38:12 | 显示全部楼层
首先更正楼上的说法,因为记录数据间隔影响的因素是两方面,一是数据采集系统,也就是现场实时数据传输,如流量计采集流量然后变送,二是数据记录系统,也就是电脑处理数据输出系统,所以只要两者采集记录速度够大就可以,但化工生产没有必要跟踪到秒,一般可设计为3秒或5秒取点记录即可;
数据存储可以提转移到更大的存储器,只要DCS可设定每天定时保存到相关存储器即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-25 16:47:48 | 显示全部楼层
横河系统CS3000记录有两种,一种是每分钟记录一点,一种时每10秒记录一点
如果要更长的趋势,则要买横河的长趋势软件包。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-25 22:28:33 | 显示全部楼层
我公司用的是浙大中控的,连续记录且可保存30天。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-25 23:19:37 | 显示全部楼层
我们公司用的是艾默森的,从开工到现在4年多的记录都有保存,只是不知道每几秒记录一点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-26 08:54:33 | 显示全部楼层
最小可以设置为每1秒一个点,设置的越小数据量越大,需要及时的从临时存储目录下移出,然后用移动硬盘或刻录光盘保存。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-26 20:48:37 | 显示全部楼层
可以。要保存时间长,则要买横河的长趋势软件包。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-27 13:13:56 | 显示全部楼层
要记录到每秒一次,好像保存时间不长。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-27 16:59:13 | 显示全部楼层
可以。我厂采用日本横河cs3000系统,至今投入快三年了,以前的数据还在,是以秒钟来记录数据的,说是带有长趋势软件包。记录时间越短,其储存量越大,只要换个大的硬盘就可以了。为保证控制的平稳,事故分析,数据采集等的实际考虑,我建议还是以秒钟记录数据较好。
回复 支持 反对

使用道具 举报