大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

一次盐水DCS控制

[复制链接]
发表于 2008-10-21 20:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:31 编辑
我厂决定一次盐水改为DCS控制。向有经验的朋友请教哈。

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2008-10-22 10:10:55 | 显示全部楼层
一次盐水好像没几个点是自控的,有两个液位、3个流量自控,其他的都是显示不用控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-22 10:51:03 | 显示全部楼层
改就改吧,作用不是很大,控制点就那么几个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-22 14:28:26 | 显示全部楼层


最主要的做样分析还是要人工分析,其它的精制剂、泵等可以做成DCS开停,这样可以省一些人工
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-22 15:09:34 | 显示全部楼层
做成DCS监控可以,具体是:
1、各罐的液位显示连接到DCS,进行监控和与某些连锁进行操作。
2、精制剂泵、化盐桶给料泵、加压泵、过滤器给料泵、到电解的过滤盐水泵必须具备自动与液位连锁启动功能,也就是说,在DCS可以启动,如果更全面的话,还可以仪表设置泵自动切换功能。
3、过滤器的相关阀门,特别是过滤器出口到折流槽以及回前反应槽的阀门要做成DCS能开关的自动阀;而且,过滤器的开、停要做成DCS能控制的按钮。
4、各精制剂的阀门要做成DCS能开关的自动阀;同时,要求,加入各精制剂后的各种检测要能自控显示(接到DCS),如过氢氧化钠、过碳酸钠的量、PH、游离氯的ORP显示等;加压溶气罐的空气调节阀为自控。
上面说的是全DCS的控制,在实际生产中,可以根据公司的经济实力,有选择性的安装自动控制系统,常用的是加压泵的开与停做成DCS控制,PH、游离氯的ORP显示做成DCS控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-22 15:29:19 | 显示全部楼层
一次盐水用DCS控制确实很必要,减少了大量的人力,如果用的盐好的话就更好了
但是一次盐水的浓度,过碱量等化验指标用精密仪器来控制是一大难题呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-22 16:26:48 | 显示全部楼层
操作起来一定很好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-22 19:59:56 | 显示全部楼层
一次盐水工艺如是凯膜精制工艺,控制点是很多的,有控制液位的、有控制流量的,有控制泵变频等等,因此用DCS控制确实很有必要,减少了大量的人力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-23 07:44:07 | 显示全部楼层
一次盐水全自控有难度。你需要上的话,与北京和隆优化控制技术公司联系,他们做过,有氯碱厂家使用。电话:010—82955845;82955846—888.