求液氯输送设计单位联系方式;
急,急,急.
距离只有1公里左右
[ 本帖最后由 181128425 于 2008-8-26 09:45 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2008-8-25 14:04:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:16 编辑
液氯是可以长距离输送的,我知道最长的直线距2公里,管线长约3公里,只要管道设计符合压力管道 规范就行;如果输送气氯,怎么输送要取决于客户的压力和纯度要求,还有你的氯压机的出口压力,如果要求纯度高就要加汽化器,如果要求压力高而你氯压机的出口压力不高也要加汽化器

#


, , &

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-8-25 15:12:00 | 显示全部楼层
我们这边设计院说没有国家标准,人家不设计!!你看哪个氯碱装置现在用的是液氯输送!!介绍一下,谢谢了!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-8-25 20:30:02 | 显示全部楼层
找不到单位设计的话,我介绍一个:无锡恒禾。一家小设计院,不过在液氯输送管道的设计方面已经做好多套。可以联系一下。联系人:陆志平,工艺室主任。
不是广告,跟他们合作过几次,也不太熟。其实管道设计关键还是在于业主,现在的设计院,业主让他们怎么做,他们在符合标准、规范的前提下就能够满足业主的要求。
液氯管道输送也没有那么难,简单的说,也就是把包装泵出口至包装的管道试着加长个几十倍,变成泵出口到客户的管道,再考虑一下管损、热补偿、安全措施、事故处理措施也就可以了。
[ 本帖最后由 jieg 于 2008-8-25 20:31 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-8-26 01:25:38 | 显示全部楼层
有他们的联系电话没有呀!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-8-26 08:01:22 | 显示全部楼层
气氯高压输送可行的,不少厂家采用。2~3公里每问题。安全标准我们参照企业标准。国家没有设计标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-8-26 08:56:04 | 显示全部楼层
你们有其他的企业标准么!发一份参考一下.

那位专家有相关联系方式请发出来!!

专家们:除了无锡恒禾设计院,还有其他的没有??急需设计单位的联系方式!!

6楼楼主,你们的企业标准拿来参考一下...
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2008-11-1 16:02 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-1 14:58:42 | 显示全部楼层
沧州十三化建
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-13 11:20:51 | 显示全部楼层
自己做吧,没有什么问题,我们现在搞完钢瓶液氯汽化下一步就要由碱厂直接输送液氯汽化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-13 13:09:58 | 显示全部楼层
广州-莱佛士设计学院
安徽省化工设计院
上海化工设计院
四川省化工设计院
济南石油化工设计院
河南省化工设计院
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-24 03:57 , Processed in 0.045412 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表