液氯充装厂房内能设操作间吗

[复制链接]
发表于 2008-11-21 20:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:09 编辑
我们这的安检部门说液氯充装厂房内不准设操作间,不知是不是这样?有什么依据吗?
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2008-11-24 15:09 编辑 ]

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2008-11-23 23:21:21 | 显示全部楼层
这个要参考安全局的具体规定,到底是否能有操作间也得遵守规定,不然罚款就来了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-24 08:36:07 | 显示全部楼层
液氯充装厂房内安监局确实不允许设置操作室,企业一般将现场操作室命名为现场巡检室,采用远程操作、现场巡检的管理方式。安监局新的要求包括液氯生产厂房要采用封闭式厂房,增加抽风和吸收装置;灌装采用自动定量包装秤等等,以提高液氯灌装的安全性。
其实在氯碱行业的重大危险源远不止是液氯,如氯乙烯球罐./储槽、二氯乙烷球罐、乙炔气柜、氯乙烯气柜等等,它们的危害性不低于液氯储罐。从重庆天原液氯爆炸事故发生后,搞安全的政府官员就都知道了液氯的危害性了,他们张口就是关注液氯安全,其实其它比液氯更厉害的危险品他们只是不知道而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-24 08:51:22 | 显示全部楼层
还是不要设置的好,安全第一
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-24 09:04:12 | 显示全部楼层
液氯充装厂房内确实不允许设置操作室,安全第一
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-24 09:09:03 | 显示全部楼层
液氯充装的控制室是应该离现场远点好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-24 10:50:42 | 显示全部楼层
安全第一,液氯充装厂房内不允许设置操作室
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-11-24 13:14:48 | 显示全部楼层
我到过一些氯碱厂,不少液氯充装厂房内设有操作间,特别是充装处不少都设有小房子,我就这个问题询问时都说安全验收时没提出什么问题,各位能说一下法规上的依据吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-24 13:31:23 | 显示全部楼层
液氯充装厂房内设置的操作间应为上风向,尽量远离液氯充装现场。因这安全第一。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-24 21:07:18 | 显示全部楼层
氯气储存、使用区附设的操作室不应与氯气储存、使用场所直接连通,应保持一定的隔离距离。
有的地方法规做了强制规定,如滨州市涉氯单位现场安全管理技术方案(试行)
《危险化学品安全管理条例》、《氯气安全规程》没有做强制规定,由于是有毒有害的剧毒化学品,一般建议不在充装车间设置操作室