电解用整流变是采用110kv还是35kv有利

[复制链接]
发表于 2008-12-2 16:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:00 编辑
我们新建一条烧碱生产线,对于电解整流方案还有些争议。请问各位同仁,30万吨/年装置,是采用110kv电压等级还是用35kv有利?另外,这种特种整流变压器,哪些企业效果不错?整流采用哪一家更好一些?
刚才我求助的问题被版主删除了,没搞懂为什么删除,难道整流不算氯碱技术吗?请手下留情,我急需求助此技术。

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-2 16:57:36 | 显示全部楼层
电压等级高,损耗越少,但考虑设备制造的安全性,成熟性,实用性,到综合投资效益分析,一般选35KV电压等级。
电压等级的选择主要根据当地的电网情况而定,同时也要考虑企业的用电负荷。在选择电压等级时,应将提高电压等级后节省的运行费用与投入作比较。同时还应考虑今后维护成本的增加。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-12-2 17:00:34 | 显示全部楼层
有专家说,10万吨以上就应该选110kv,不知有没有经过计算比较
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-2 17:51:12 | 显示全部楼层
30万吨/年装置应采用110kv,因为电解槽的电流越大,效率就越高,但一次性投资成本和维修费用都比较高。
不过也可用35kv,多台串联
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-2 18:19:23 | 显示全部楼层
电压等级高,损耗越少,但考虑设备制造的安全性,成熟性,实用性,到综合投资效益分析,一般选35KV电压等级。
我们这里一直用35KV的电压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-4 10:01:30 | 显示全部楼层
30万吨烧碱的整流装置采用何种电压等级,不能脱离电解槽单独考虑。如果选定了指定的槽型,其额定工作电压和电流就确定了。按现在主流的高电密的复极槽通常电压大于500V,电流16-17KA。变压器的容量一般在21000KVA左右。因此单从容量上考虑,不一定要选用110KV,35KV是完全可以满足要求的。110KV电压等级可以节约一定的运行费用,但其投资远远大于35KV电压等级。因此要综合考虑投资和运行综合成本。另外,如不是新建系统,还要考虑前期变电所的情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-4 21:02:18 | 显示全部楼层
采用110kv电压等级有利,,损耗少,我厂就是,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-5 08:11:12 | 显示全部楼层
电压等级高,损耗越少
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-6 14:50:13 | 显示全部楼层
1、采用110kv电压等级有利,,有利电压过程的损耗少,我厂就是110kv的,
2、采用35kv电压的也有它的优势,投资小,电解效率相对高。
3、本人建议用35kv的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-6 15:32:17 | 显示全部楼层
如果有自备电厂的话还是用110的多佘的电直接上网.