大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

冬天气温低对仪表的影响

[复制链接]
发表于 2008-12-7 10:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:59 编辑
不知道大家有没有注意到在冬天由于气温低各个现场的仪表会反应迟钝,(就像手机在气温低时操作反应慢一样)对生产的控制影响特别明显!!我们的ICI单极槽是这样控制的:氯气PID自回路调节设定是24毫巴,然后用氢气上的气动阀直接控制压差并设定压差为6毫巴!可是这些仪表在冬季气温低时却往往反应迟钝或偏离实际值!造成整个系统的压力波动较大!开始时总是查不出原因以为是冬季系统积水造成可是通过现场反复的检查和比较,特别是我们的氯气是有两个压力检测点,此点在气温不同时两表其差值变化很大!!当时和仪表的专工探讨,他们坚决否定说不可能受温度影响。可是后来也肯定了!推断是由于压力变送器内的油受温度影响造成!不知道是否正确!望大家探讨!
[ 本帖最后由 nanren2 于 2008-12-7 10:27 编辑 ]

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-7 14:42:32 | 显示全部楼层
不知你那儿的气温低至多少?一般的法兰式变送器的硅油工作温度为:使用高温硅油时为:+15~+315℃,使用普通硅油:-40~+149℃,因此,只好气温在上述范围内,应该不会出现仪表的偏差问题。
冬季气温低时,需关注仪表空气压力,如果你们的空分装置的压缩空气除水或冷却效果不佳,容易在用户端因环境温度降低(相当于是管道式冷却器)而出现压力下降的情况,或者出现用户气动三联件冰堵的情况,影响气动调节阀的正常动作(主要时调节滞后)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-7 21:24:15 | 显示全部楼层
只要仪表选型正确校验好了,应该与仪表就没关系了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-7 21:41:10 | 显示全部楼层
个人觉得主要是仪表空压的问题,如果空压不存在问题的话,应该与天气的温度无关。可能是仪表空压的露点达不到要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-8 09:10:22 | 显示全部楼层
个人认为,楼主所说得这种情况可能性不是很大。对一般的压力变送器来说,可以耐到环境温度-40℃。
如果仪表空气压力正常,且调节阀的过滤减压阀没有问题,则最大的可能性是控制点的PID参数设置有问题!
可重新整定PID参数,最关键的是比例度。
另一个可能是氯气中的含水多,氯水在低温时结冰,或处于快冻结状态,流动性变差。
[ 本帖最后由 hyt1973 于 2008-12-8 09:12 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-12-8 12:22:09 | 显示全部楼层
解决办法:保温,将变送器保温,甚至伴热,间歇伴热。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-9 07:52:52 | 显示全部楼层
不是调节阀是压力变送器的反应迟钝!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-12-9 09:28:25 | 显示全部楼层
温度的确会有一定的影响,一些关键的地方如234(5、6、7)我们曾特意为此作了小房子
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-24 04:07 , Processed in 0.045347 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表