大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

氯气总管压力控制

[复制链接]
发表于 2009-1-8 21:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:38 编辑
氯气总管连接正压水封,水封高度200mmH2O,氯气压力高于200mmH2O的话,通过水封去废气吸收工序,那么联锁氯气压力高高应该多少合适啊?如果设定为190mmH2O的话,很容易跳停。是不是可以联锁值设定为200mmH2O,反正氯气压力高于200mmH2O会通过水封去废气吸收工序。

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-8 23:17:52 | 显示全部楼层
看来楼主的正压水封的压力限值低了,以致于产生这样的问题,我们的水封高度是800mm,不过不是楼主所说的调节阀前,而是在氯气干燥部分。
是在氯气的总管上有一路到事故氯,一般设定值比正常值高20mbar,在总管压力升高的情况下,打开泄压到事故氯。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-9 13:04:23 | 显示全部楼层
200mmH2O水柱的水封,没有必要设氯气上限连锁,设200mmH2O水柱有什么意义?应该设低限连锁。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-9 14:28:11 | 显示全部楼层
我们的正压水封也是在氯气处理工序,为600mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-9 14:45:41 | 显示全部楼层
楼主是氯工程的电解槽吧?
要首先搞清楚为什么设立高高联锁,是为了保护电解槽。
水封是在万不得已的情况下才要求起作用的。
所以190mm的高高联锁应该没有问题。
重点是怎么解决楼主说的容易跳停。如果楼主感兴趣的话,可以附上正常运行的压力控制曲线图,大家帮忙分析一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-10 10:21:20 | 显示全部楼层
楼主所述是氯工程电解槽的参数吧?高高跳车值意义不太大。因为200mm水柱的压力就保护了电槽啦
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2009-1-10 15:35 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |