工艺叙述:我们的出槽淡盐水来到淡盐水罐然后由泵送出一路去脱氯塔一路去水流喷射泵作为动力使得喷射泵抽吸脱氯塔的氯气从而形成负压!对于淡盐水罐的液位控制在以前是靠泵去脱氯塔管线上的一个气动阀来控制的!现在气动阀出现了故障液位靠人工控制不稳定,指标波动较大!
想采取的措施:用一个变频器来控制淡盐水泵从而达到液位的稳定!
存在的问题:泵一路去脱氯塔一路去水流喷射泵,这样的话在变频器调节的过程中肯定对另一路去水流喷射泵的水流量影响,造成脱氯塔的真空波动从而影响指标控制。可是原来用气动阀控制也存在这个问题,为了解决这个问题我想在原来的气动阀处加一个手动阀门,用手动阀门的开度来控制一下流量,使得泵在电解槽满负荷时尽量处于满量运行状态从而使得另一路的水量尽量满足!
不知道是否可行望大家讨论!!!1

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-5 21:16:06 | 显示全部楼层
变频器调节一般情况是与循环盐水液位联锁,楼主如果在脱氯管线上安装手动阀,理论上可行,因为液位基本可以调整,在满负荷运行状态下,循环盐水流量基本可以稳定,但要想系统稳定,可以确定的是手动阀要多次调节摸索后方可才可保证脱氯系统真空和流量的稳定,而且每次改变电流都要重新摸索。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-5 22:38:54 | 显示全部楼层
作为这样的调节,建议是用变频器来控制泵的出口压力稳定,并对其两路的流量进行调节阀控制,这样的话,就不会因为一路的流量波动引发另一控制回路的不稳定。
要想实现稳定调节,在工艺设计中应该考虑有一个能够自由调节的自由端,从而实现双控制回路的稳定。
[ 本帖最后由 yzhms 于 2009-1-5 22:40 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-6 15:48:50 | 显示全部楼层
建议是用变频器来控制泵的出口压力稳定,再在去脱氯塔的管路上安装一调节阀控制液位就能解决问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-7 12:55:11 | 显示全部楼层
变频器控制泵出口流量,只要调节变频,两路流量同时会改变,这种控制肯定行不通。还是赶紧买阀门吧。