液氯管道,汽化器,缓冲罐的置换问题

[复制链接]
发表于 2008-5-26 23:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:30 编辑
我们厂的氯气管道,氯气汽化器,氯气缓冲罐的置换用的是只是氮气排放到碱池,但是氯气和氮气生成三氯化氮。请教大家这样是否安全!是不是需要做改善!谢谢!

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2008-5-27 14:03:38 | 显示全部楼层
氯气与游离的氮在你所说的条件下不会反应。
氯气缓冲罐等设备,最后先抽空再用氮气置换。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-5-27 15:53:35 | 显示全部楼层
置换的问题,应该先用干燥的空气置换气态氯气和部分液氯,然后抽空用来置换液氯,最后用含碱水冲洗管道设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-2 12:33:09 | 显示全部楼层
现在许多使用液氯的小型厂,对液氯缓冲罐定期排污执行不好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-2 12:54:39 | 显示全部楼层
用氮气置换应该是安全的,因为氯气与新生态的氮是会反应生成三氯化氮,但不会与氮气发生反应。故可用。另外,用干燥氮气对设备进行吹扫也起到了干燥设备的作用。