大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

电解工序进槽盐水流量波动较大,导致阳极加酸量也波动大

[复制链接]
发表于 2009-1-3 20:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、建议楼主说明是何流量计,同时说明是否是真实流量变化;
2、所有的流量是否是采用自动控制?
3、电槽是自然循环还是强制循环?
4、变化的频次,是否有工艺上的因素?
对于这个问题论坛中己有讨论。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-3 23:57:31 | 显示全部楼层
一般来说,可能有两种情况
1、电磁流量计的问题—电磁干扰可能性大,检查所有的接地和接地的做法是否合适;
2、盐水流量置于手动看测量值是否稳定,如果不稳定说明是电磁流量计的问题,如果稳定则调节回路控制不好。
检查一下看一看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-1-4 11:41:52 | 显示全部楼层
进槽盐水流量我们也自动控制不好改为手动。电槽产生的磁场对它有影响吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-4 16:05:56 | 显示全部楼层
适当增大控制系统的PI参数(先加倍)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-4 17:00:58 | 显示全部楼层
也许问题没有那么复杂,查一查是不是流量计之前在盐水管道上加入水或者盐酸,由于距离不够 ,或者是混合器效果太差造成流量计流量显示出现问题
如是我刚才所说的工艺设计,请在加水或加盐酸的盐水总管上增加或更换一个效果好的混合器就OK了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-4 17:05:44 | 显示全部楼层
楼主说改用手动调节,手动的话流量稳定吗?
如果手动稳定,那么就是自动阀的参数设定有问题,自动调节不过来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-4 23:42:14 | 显示全部楼层
1、如果是单台槽流量不稳定,单槽出口淡盐水浓度是否稳定,
2、调节阀在手动位置调节,是否稳定。
3、是一直不稳定,还是时而出现此问题。
由此可断定是流量计还是真实流量的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-5 09:11:16 | 显示全部楼层
是不是电槽出口的问题,就像氯气主管中有水,影响氯气一样,氯气影响淡盐水外排。  管道中间高,憋压,压力一高,排出后又变正常。              DUODUOZHIJIAO
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-24 09:25 , Processed in 0.051125 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表