大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

凯膜没有反冲或排渣问题

[复制链接]
发表于 2009-2-26 20:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:14 编辑
我们的凯膜用了快4年了,一直很好,这几天有几台同时出现没有反冲或排渣,动动液位开关就好了,过几天又出现同样的问题,仪表也没有查出问题,大家说说怎么回事?
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2009-3-5 15:17 编辑 ]

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-26 21:40:49 | 显示全部楼层
看看液位浮球是不是开路了,再看看电磁阀是否出问题了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-27 10:52:37 | 显示全部楼层
首先要确定是PLC出问题还是饶性阀门出了问题或者管道堵塞。
当过滤完成后,先看PLC是否进入反冲状态显示。
如果PLC进入反冲而实际液位没有下降,就是阀门没打开或反冲管道堵塞。
阀门没打开(不能把饶性阀腔内气放掉)有可能是电磁阀问题,或饶性阀快开阀问题;
管道堵塞就不说了嘛。
至于楼主说的液位计,我想说的是,液位计在反冲和排碴过程中,只是起到停止信号,就是液体下降到液位浮球时,完成动作,而忽略原设置的时间。在进液时,液体上升到液位计时开始计时。
像楼主说的动动液位开关就好了,我的理解是可能没有开始过滤计时,就是盐水通过浮球时,由于浮球不灵敏而没有开始过滤计,虽然盐水通过(平壶罐)出来了,但PLC仍然认为在进液,就进入无限进液时间。没有过滤就也不会自动反冲,没有反冲当然就也不会自动排渣了。
查看PLC状态显示非常重要。
没在现场,就只能说这么多,也不知道有帮助没有。
[ 本帖最后由 pzhhuagong 于 2009-3-5 17:06 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-27 14:23:09 | 显示全部楼层
最主要的是检查液位开关及接线问题,其实楼上的已经说的很明白了.要是管道堵塞或挠性阀\快开阀\电磁阀的原因,会出现ERR1
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2009-3-5 15:19 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-5 13:00:06 | 显示全部楼层
检查液位开关,有必要更换一个就解决啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-5 15:24:36 | 显示全部楼层
从我公司的实际情况看,主要是电磁阀问题;反冲或排渣管道那么粗,一般不会堵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-5 19:05:45 | 显示全部楼层
液位开关是浸在盐水里的,容易在开关内部形成盐结晶,影响仪表,造成过滤器运行不正常。更换液位开关即可正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-25 00:21 , Processed in 0.043521 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表