负压水封跑氯气

[复制链接]
发表于 2009-1-21 09:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:11 编辑
氯气压力波动,引起水封液位波动,氯气跑出来了,会是什么原因,怎么处理啊?

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-21 11:08:39 | 显示全部楼层
解决办法:水封补充加水直至溢流。原因请yzhms超版解释,俺不会。



回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-21 11:20:50 | 显示全部楼层
负压水封跑氯气,需要管道正压很大,持续时间较长,把水封液位压到很低才有用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-27 18:38:43 | 显示全部楼层
负压水封直接连大气的
水封里面没水了,氯气当然出来了。
不过对三楼的答案有点疑问:我们出现过氯气总管,正压太大,然后正水封破封,氯气直接往事故系统泄了,也没出现过负水封跑氯气。倒是有一回,氯气压缩机突然跳机,氯气跑了出来。但是是一下子事故系统吸收不过来,还是负水封出来的,没搞明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-27 19:00:59 | 显示全部楼层
负压水封是为了在负压的情况下,能够破掉,从而保护系统的负压不能太大,保证设备的安全。在正压情况下,只会使得探管内的水液位上升,一般的设计是探管的高度有一定的保证值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-27 19:03:57 | 显示全部楼层
负压水封槽主要作用则是在氯气总管压力过低时,让空气破水封进入总管,防止管道设备被吸瘪的,负压水封跑氯气的主要原因有:
1.电解突然停车
2.降电流时幅度太大
3.透平机出口调节阀幅度太大
4.增开透平机调节不平稳
5.进水封槽前气堵
6.填料塔、泡罩塔短路,造成塔压降大幅减小
7.负压水封水量太小
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-28 11:07:16 | 显示全部楼层
我们的负压水封的设置值为-10mbar,在达到设定值时,会破水封,空气进入系统,防止氯气干燥系统负压损坏设备,主要是玻璃钢、PVC设备。而在正压情况下,则不会破负压水封,在正压情况下,会破掉正压水封,设置值为80mbar.
[ 本帖最后由 yzhms 于 2009-1-28 11:22 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-29 10:48:45 | 显示全部楼层
还有一种可能就是负压水封的筒体直径与探管的直径在设计时,没有考虑到液位变化之间的比例关系,压力波动时,会破水封。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-29 13:51:59 | 显示全部楼层
一般的氯气正负压水封都有一个补水管路(也有利用湿氯气管路的冷凝水来补充液封的水)和一个U型液封来保证水封液位的,即不能太高又不能低,每个厂家根据本厂工艺要求各不相同,如果压力波动,水就会从U型水封流出,如不能及时补水,水封的正常水封高度就会降低,甚至出现水封破封现象。楼主所说的情况应该就是负压水封补水不及时所致的。U型水封的管路不能太粗,否则压力波动,水会迅速从水封流出,造成补水不及时,出现事故。
[ 本帖最后由 yzhms 于 2009-1-30 11:20 编辑 ]
补充一点,水封在设计时要考虑筒体和管路的直径比例,一般要考虑能满足你要求的压力范围,否则就会象版主所说的那样要破封的。
[ 本帖最后由 yzhms 于 2009-1-30 11:21 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-30 11:49:57 | 显示全部楼层
一般氯气从负压水封处出来了,为负压管变为了正压所致,故控制好负压管拉力可以解决。