氯氢开车用氮气置换的有那些?

[复制链接]
发表于 2009-3-28 10:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 19:51 编辑
氯氢开车前那些管道与设备必须用氮气置换,置换合格的指标为多少?请大家谈谈各自的看法。

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-28 11:30:37 | 显示全部楼层
氯气是没有必要的哈,对于氢气系统是要进行置换并分析含氧合格的情况下才可以开车的。对于系统中的设备、管道都是要置换的,难道还想冒险省一些氮气不成??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-28 11:45:45 | 显示全部楼层
氯氢开车前那些管道与设备必须用氮气置换
为 安全起见,所有管路和设备都要置换。对氯系统也要,防止管道有滞留空气由于员工误操作进入氢系统。
置换合格的指标为多少?
含氧小于3%
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-28 12:41:11 | 显示全部楼层
必须用安全氮把空气排净,这样才安全,我去过的工厂氧含量要小于1.5%
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-28 20:31:36 | 显示全部楼层
所用氢气必须用氮气置换。含氧在2%一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-28 20:48:12 | 显示全部楼层
氢气管道必须用氮气置换,要求含氧在控制指标之内方可送电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-29 10:08:40 | 显示全部楼层
查一下爆炸极限,就知道应该控制在什么范围之内了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-29 11:06:33 | 显示全部楼层
氢气系统所有管线设备都要置换。氯气管线不必要。一般氯系统不会与氢系统连接,不存在管道有滞留空气由于员工误操作进入氢系统。如果有那开车后员工误操作也会把氯氢混合造成爆炸性气体。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-29 17:12:27 | 显示全部楼层
一般氢系统置换要含氧小于1%
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-29 18:48:13 | 显示全部楼层
离子膜氢气总管开始充氮到氢压机,一直到HCL合成炉,含氧在2%以下可以开车