有一套PSA装置,要求保证出口压力稳定,我认为调节阀应该装在压力变送器之前。根据出口压力信号,控制系统计算后给出调节阀开度。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-27 13:58:35 | 显示全部楼层
重要的是你要装在调节阀之前了你测量的压力就不是出口压力了,而是储罐的压力了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-6 14:28:23 | 显示全部楼层
你说对了,主要看调节哪里的压力,如调节解析气出口压力应将压力变送器装在阀之后以稳定出口压力,如装在阀之前,这样就调节罐的压力,从而造成出口压力不稳定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-16 21:43:08 | 显示全部楼层
要看你的压力测点在哪啊,要是在后面应该就可以,要是在前面的话,那就不能了;另外还要看你的工艺要求了,很多时候这个工作应该由用气单位的工艺来做的,你要做的就是要保护罐子的压力波动不要太多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-18 09:43:19 | 显示全部楼层
是不是可以用自力式调节阀??