[话题讨论] 氧泵出高换温度连锁问题.............

[复制链接]
发表于 2011-12-14 12:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们氧泵出高换温度达到-5度, 氧泵就惰转, 大家一般设置多少度,这个连锁一般投吗..........
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-14 19:41:22 | 显示全部楼层
这个连锁很重要,对保护高换设备有很大作用,设置-5度太低了,起不到很好的保护管线的作用,正常操作温度为23度,所以低连锁设定7度左右,低报15左右。仅供参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-17 09:04:55 | 显示全部楼层
我们这个联锁是投的,保护设备及管线
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-21 19:09:22 | 显示全部楼层
我们这个联锁也是非常重要的,-15℃延时60秒停车
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-24 16:49:03 | 显示全部楼层
我们这没温度联锁,只后来加了个0度报警,高压氧气、氮气管线都是不锈钢的,温度稍微低点应该影响不大,我们这出高板高压氮气最低温度打到过-20多度,70多bar,氧气管线也达到过-10度以下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-25 18:59:45 | 显示全部楼层
我们这个联锁也是非常重要的,-11℃延时60秒停车
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-28 11:30:12 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,你们的数值:联锁值、报警值是怎么来的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-28 20:09:54 | 显示全部楼层
可以这样说  液氧泵的出口进口都是不锈钢的 他的应力范围很大 其实这个连锁没必要那么重视  泵后压力稳定不超压开泵时间不过长没问题的   但碳钢管道要注意 啊   再说了液氧泵的气体蒸发了要先进球罐的都是不锈钢   只有调压后的为了降低成本才用的碳钢管道    大家别太紧张这个连锁
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-28 21:06:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 牛头小人 于 2011-12-28 21:51 编辑
这个温度太低对设备肯定是不好,而且也说明换热效率不高,冷损大呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-29 08:27:57 | 显示全部楼层
报警值的设计要看管道用什么材质,碳钢的肯定高啊,我们都是不锈钢,
回复 支持 反对