旭化成或北化机电解槽加酸系统的仪表设置

[复制链接]
发表于 2008-10-19 07:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-7 00:24 编辑
我一直弄不明白旭化成或北化机电解槽加酸的仪表设置:虽然大体知道加酸的量是和电解槽的电流连锁也就是:SV=C*A*X,操作工可以在DCS上更改C和A的参数,并且也知道在电流密度低于1.5KA/M2时加酸阀门是失电锁定全关的,DCS是保持输出信号小于1.25mA。但是在仪表设置的叙述中还用这么一段:新装置开车在电流低于4.05KA时(也就是电流密度1.5KA/m2)是不加酸的。当电流效率小于96%时电解槽电流小于4.05KA时加酸58,当电流效率小于92%时加酸175。这段话我一直想不明白,电流效率低于96%或92%,DCS是检测不出来的;是不是在我们知道电流效率后人为的去更改。另一点是:既然低于4.05KA时(也就是电流密度1.5KA/m2)是不加酸的,那么怎么又会当电流效率小于96%时电解槽电流小于4.05KA时加酸58,当电流效率小于92%时加酸175。不知道大家是怎么控制和理解的?又是怎样操作的?特别是到后期电解槽的电流效率下降严重时?希望有搞氯碱仪表和控制的老师能够详细的解释一下,特别是SV1=58  
SV1=175是怎么回事?最好有浙大中控的设计老师来帮助一下!
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2008-10-19 20:37 编辑 ]

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2008-10-19 09:09:46 | 显示全部楼层
氯碱工艺不太懂,但你说的SV1=58   SV1=175是指的设定值是58  175.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-10-19 11:03:56 | 显示全部楼层
我知道说的是设定值,我想问一下这个设定是什么时候用是低于4.05KA吗?可是低于的时候不是锁定全关吗?再者DCS又不知道电解槽怎么时候电流效率多少,又是什么改变的那?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-19 12:02:24 | 显示全部楼层
电流效率是你自己分析计算出来的,仪表当然不能自动计算。加酸都是在4.05KA之后加的,除非你在4.05KA以下长期运行,才执行那个“当电流效率小于96%时电解槽电流小于4.05KA时加酸58,当电流效率小于92%时加酸175。”加酸控制主要看进出口的酸度,电解槽后期也是如此。还有,低于92%电流效率,如果是计算准确,该换膜了吧。
[ 本帖最后由 hushan 于 2008-10-19 12:04 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-19 15:14:26 | 显示全部楼层
我是这样理解的
前提是,在1.5KA/M2的电流密度较长时间运行,根据计算的电流效率,分三种情况设定:
1、电流效率大于96%时,电流密度小于1.5KA/M2、不用加酸;
2、电流效率小于96%时,电流密度小于1.5KA/M2、加酸流量为58;
3、电流效率小于92%时,电流密度小于1.5KA/M2、加酸流量为175;
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-10-19 20:59:03 | 显示全部楼层
可是程序是设定的低于4.05KA时,阀门是锁定失电全关的啊!这不是相矛盾吗?大家积极讨论!小弟不胜感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-20 15:07:43 | 显示全部楼层
我咨询过仪表工程师了
加酸的流量是一个程序控制的,如果程序不变的话,是矛盾的。我们可以根据电流效率,来要求仪表人员对控制程序进行修改啊。就是在电流效率大于96%时,是一个控制程序,小于96%时是一个控制程序。不管用哪个程序运行,我们工艺人员又可以根据电流效率来设定盐酸流量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-20 15:34:26 | 显示全部楼层
加酸工艺说明里面,只说4.05KA之后开始加酸,但是连锁关闭加酸阀门设置的是整流器全停。你再认真看下连锁逻辑图,确认下连锁时电流值。
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2008-10-21 09:04 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-10-20 20:35:55 | 显示全部楼层
可不可以这样理解:在新装置开车时由于氢氧根的反渗小,所以在电流低于1.5KA/m2时不用加酸;但是当电流效率低于96时就要加酸了!程序是这样的:当低于96%时1.5的电流密度以,下阀门的控制设定值是58;而当电流效率低于92%时阀门的控制设定值是175,也就是说此时的SV=SV1,而不是和电流再成比值控制。不知是否正确!!
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2008-10-20 21:15 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-20 21:32:14 | 显示全部楼层
电槽加酸是根据氯纯度和氯中含氧量及阳极出口PH值来决定的,每个厂家的要求不同,加酸量也不尽相同.在理想状态下不加酸是最好,但这点是做不到的(OH-反渗透,盐水的碱性等).一般情况下如连续增加酸量,氯气纯度不再上升和氯中含氧不再下降时加酸量正好,不必考虑SV等值.至于在何时开始加酸和降酸,我们通常的做法是在电流升到位、槽温稳定后开始加酸,在加酸的同时分析阳极出口PH值,在电槽降电流前就将酸停。注意不必在意手册上的阳极出口PH值控制在2~2.5,要根据实际情况而定,但不能低于2。
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2008-10-21 09:05 编辑 ]
回复 支持 反对