电解厂房整流间温度高的问题如何解决?
我们厂是变压器也在房间里的,天辰院设计的。
[ 本帖最后由 杨队长 于 2008-5-17 12:56 编辑 ]

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2008-5-17 11:38:58 | 显示全部楼层
可以加排气扇,通风孔。总不至于加空调吧?
[ 本帖最后由 杨队长 于 2008-5-17 12:57 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-5-18 09:02:53 | 显示全部楼层
下部加轴流风机,使用温控,在在上方开通风口,使用强制对流的方式降温
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-5-18 10:53:50 | 显示全部楼层
房顶装防雨轴流风机,下方开百叶窗进行通风,强化对流降温.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-5-18 15:11:15 | 显示全部楼层
1、这属于明显的设计漏项!
2、赶紧趁气温还不是太高,采用强制对流形式通风,上部两侧墙体和铜排垂直方向增加轴流风机,然后保持整流变压器正面的通风流畅(特别是上部)。
3、至于温控,好像不需要,秋天停掉,夏天开起来就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-5-19 08:39:01 | 显示全部楼层
我厂那些高人还真准备加四台大空调呢,无语。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-5-19 15:29:36 | 显示全部楼层
强制对流+冷冻水冷却,空调也不是不能用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-5-19 19:37:17 | 显示全部楼层
我们厂装的是空调
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-5-20 14:15:02 | 显示全部楼层
到底达到多少度了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-5-20 16:59:47 | 显示全部楼层
我们厂是用冷却水换热,然后电解槽整流器房四面开窗,通风就可以了。不过我们厂的整流器是日本货,发热量不是特别的大。
[ 本帖最后由 zerg_yoyo 于 2008-5-20 17:01 编辑 ]