[话题讨论] 凉水塔风机的开和停对耗水量的影响?

[复制链接]
发表于 2012-9-24 08:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前这个季节,在东北,夜里气温在10度左右,市政补水停了。工厂想要继续生产,势必要减少水的消耗。有人提出在夜间将凉水塔风机停掉,以减少水的消耗,这种办法可行么?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-24 08:38:22 | 显示全部楼层
根据实际情况具体分析一下,看看所处地域的实际温度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-24 10:32:56 | 显示全部楼层
在北方季节变化非常明显,白天和夜间的气温变化也非常明显; 可以根据当时的机组运行工况参数进行具体分析和操作,但要记住,机组运行参数一定要在其设计参数范围内;包括:机组供油油温、气温、水温维持在设计范围内即可;可以开或停凉水塔风机;在外界环境气温变化不大的情况下,开或停凉水塔风机对耗水量影响不大;如果气温变化比较大,比如在夏季气温高,耗水量就会大;而冬季气温低,耗水量就小;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-24 10:51:52 | 显示全部楼层
这个要根据具体情况分析,停风机肯定是减少蒸发量了,但是你要保证循环水温度不能高。