离子膜电槽掉闸停车后,氯气压力有可能上升吗?

[复制链接]
发表于 2009-6-22 10:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:45 编辑
离子膜电槽掉闸停车后,氯气压力有可能上升吗?

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-23 09:43:13 | 显示全部楼层
氯气压力不会上升,
有两点来保证:
切换到废气,用废气风机在拉
与后段工序切开,避免了后工序压力的反灌。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-23 11:11:19 | 显示全部楼层
正常情况下一般不会,但是出现误操作,或者设备故障,那就有可能了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-23 11:46:51 | 显示全部楼层
具体情况:我公司上次掉闸停车后分析事故原因,因没有具体的停车时间,并且停车输出信号为整流脉冲闭锁,除此之外只有停车曲线可供参考分析。氯气压力在11秒内飞速飙升了10KPa。我分析,在任何原因掉闸停车的情况下氯气压力是吧可能这样上升的,因为有停车后的废气切换装置,并且216阀后为负压,停车后,阀前压力下降,阀后压力上升,前后逐渐趋于平衡,且从废气处理装置处泄压。所以我判断是氯气压力的上升即在上升的过程中引起了掉闸停车,而不是由于电或是其他不明原因引起了停车。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-23 13:09:08 | 显示全部楼层
以前联锁停车有没有发生氯气压力上升的情况?216阀联锁后设定的最小开度是否10%,确认10%开度的情况下阀门是通的。我遇到的情况是10%开度时实际上蝶阀是已经关闭了,导致极化电流产生的氯气无法释放,压力迅速上升。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-1 23:22:59 | 显示全部楼层
停车原因应该在DCS上能够反映的出来啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-11 21:35:03 | 显示全部楼层
通常情况下,停槽后氯气压力是不会正的,而且还是正压那么多。是一直是这样,还是仅此一次?氯气阀门在设计的时候,就是即使阀位在主控上关至零,实际上也不会关至零,就是为了释放槽内的气体。对了,如果氯气正压,那么,你们的氯氢压差肯定是负压了。下次,得注意了。我的建议是:第一,把你当时的情况说的再具体点,然后让大家来帮忙。第二,把DCS完善了。第三,如果再遇到全停的时候,刚停时,马上把它切换至手动控制,也就是保持停车前的阀位,然后,氯气压力跟着氯气压力串级自动控制
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-12 00:54:57 | 显示全部楼层
此种情况的出现有以下几点原因仅供参考:一、误操作导致氯气倒流二、动力电跳闸时事故系统瘫痪三、跳闸时氯气正压水封的程控阀打开不及时,从而不能及时切换到事故系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-13 11:10:13 | 显示全部楼层
4# yunfeng
氯气压力上升到那么高的程度,难道DCS值班人员没有一点察觉或是动作吗?我看,要明确相关人员的岗位职责了
设备的开停、压力的变化曲线都有记录,先查明了事故引发原因,才能下结论。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-23 00:42:32 | 显示全部楼层
我们曾经也遇到了这种情况,主要是因为除害系统一时无法完全处理造成的,不过工艺不同不知你们是不是这种情况
回复 支持 反对

使用道具 举报