大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

氯碱厂突然停电如何处理?

[复制链接]
发表于 2009-7-19 14:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:42 编辑
氯碱厂突然停电如何处理?欢迎大家来讨论.

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-19 15:04:01 | 显示全部楼层
那就要看你有没有备用的照明电源(晚上重要)和废气处理电源了。
只要有废气处理工序和备用电源,一切都按照正常停车一样开关各种阀门,氯气会冲破水封而进入废气处理装置,在风机的牵引下,系统的废氯气全部吸收,不会造成污染和人身伤害,氢气也同样冲破水封而排入大气。
如果没有废气处理单元,或者没有备用电源,对不起了同志们,赶快往上风头跑吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-19 15:46:26 | 显示全部楼层
氯碱厂都是一级消防,突然停电基本不受影响。
除非违章建设,那么无法界定怎么办!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-20 12:36:14 | 显示全部楼层
氯碱厂突然停电,第一要保证压差,避免膜受到损伤,氯管负压,避免氯气泄漏,
氢管正压,避免形成爆炸气体,事故吸收碱的浓度要加大分析频率,
检查事故阀门该开的要开,该关的要关。
检查事故电源是否自启动,都没问题,就准备开车吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-20 22:51:42 | 显示全部楼层
氯碱厂必需备有两路来自不同线路的供电系统,一路停电立即启用备用线路供电源。其他和开车一样就行,倒闸时间要短快就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-2 16:24:45 | 显示全部楼层
我们有2路供电和直流电直接外挂380V出线做应急公司与外部3回路供电正常情况下一自备电厂供电为主及应急发柴油发电机组并配备碱液也高位槽进行应急处理