脱硝盐水pH控制问题

[复制链接]
发表于 2009-7-14 19:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:40 编辑
我们单位的脱氯后淡盐水pH控制在9.5左右,流量34m3/h,加酸阀门控制的很小,但pH十分不稳,很难控制,阀门也不好调。
大家有什么好的建议啊,多谢了!!

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-14 20:46:23 | 显示全部楼层
酸阀门口径大了就会出现你说的那种情况,再就是你要先确认仪表给定要合理。如仪表的比例调节P、积分调节I、微分调节D 的设定值一定要合理,否则也会出现你说的那种现象,你要先找搞仪表的给调一下仪表的给定值看看是否会产生振荡。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-14 21:00:18 | 显示全部楼层
盐酸浓度多少?
把酸稍微稀释一下看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-14 21:36:29 | 显示全部楼层
3# flay0303
31%高纯盐酸,实在不行的话只能这样尝试了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-14 23:27:07 | 显示全部楼层
31%的话肯定是不好调的,我们这边调pH的酸浓度4%左右
建议试一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-15 03:55:26 | 显示全部楼层
接条纯水管线,把盐酸浓度兑稀点,我们这7%左右就好了,不行的话再兑稀点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-15 07:44:13 | 显示全部楼层
一、采用低浓度的盐酸;二、采用频率可调的隔膜泵加酸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-15 10:06:20 | 显示全部楼层
我们以前也出现过此类问题,后面检查改善了,就稳定了!检查下你们供酸的压力是否稳定!调节阀前后的手动阀是不是全开了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-16 19:32:39 | 显示全部楼层
[b]我们用的是盐酸高位槽,供酸压力应该很稳定。自控阀前手阀几乎全关,自控阀开度也很小
估计PH不稳的原因是:
1、盐酸浓度太高(主要原因)
2、盐水流量不稳定,因为脱氯后盐水全部过来了
3、混合不均匀
初步估算,
淡盐水35m3/h; PH:由9.5调到PH为5,的加酸量也不过每小时120ml左右.
可见使用31%HCl调节将非常困难。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-18 19:45:00 | 显示全部楼层
大家多多发言啊
回复 支持 反对

使用道具 举报