大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

点合成炉时的控制方式

[复制链接]
发表于 2009-7-14 15:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:40 编辑
请问大家点合成炉时用手动阀控制还是手动阀控制呢?合成炉防爆板经常爆吗?是哪家的防爆板好一点?

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-14 23:19:14 | 显示全部楼层
如果有经验的话,一般用手控,正常情况防爆板很少爆,看一下防爆板的耐压情况,及炉压的波动情况。可能行的话,对自己的防爆板做一下耐压试验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-15 06:55:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 181128425 于 2009-7-15 09:37 编辑
点炉时一定要手控,特流流,压力稳定且火焰正常后方可投入自控。防爆膜大多厂家自己制作。用的用0.5MM有的厂家用0.8MM的镀锌板再加4-8层厚度为3MM的石棉板,并要根据压力和爆破实验而定.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-15 07:49:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 181128425 于 2009-7-15 09:38 编辑
合成炉一般采用手动控制,很少有自动控制的,因为氯气的含量有时变化比较大,靠观测火的颜色进行气体流量调节,自动控制做不到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-15 08:38:34 | 显示全部楼层
我们用的是德国SGL公司的合成炉,全自动点火系统,没发生过防爆膜破裂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-15 09:14:24 | 显示全部楼层
楼上能说下德国SGL公司的合成炉怎么控制的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-15 19:09:00 | 显示全部楼层
一般用手控,正常情况防爆板很少爆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-16 09:05:53 | 显示全部楼层
至少我们这里先是是手控的,现场听中控指挥,一个是现场观察,二个是氯氢配比,等点炉成功后再投入自动!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-28 09:19:41 | 显示全部楼层
一般先是手控的,等点炉成功后再投入自动!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-4 18:27:43 | 显示全部楼层
我们整个合成生产全是手控的,用的是二合一的石墨炉,炉顶防爆膜最近几年没炸过,主要是控制好H2纯度和含O2,点炉时注意H2流量和炉压
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |