大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

氢气放空着火如何处理?

[复制链接]
发表于 2009-7-19 13:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:38 编辑
氢气放空着火如何处理?欢迎大家讨论.

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-19 14:49:54 | 显示全部楼层
用蒸汽灭火,严禁停电解
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-19 14:52:29 | 显示全部楼层
发现着火时先打开蒸汽阀向放空管或防空烟囱内通入大量水蒸气,如果火未灭,这时可以逐渐关小氢气放空阀,以阻断可燃气
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-19 15:46:42 | 显示全部楼层
通蒸汽或者氮气....
一般采用蒸发
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-19 15:50:31 | 显示全部楼层
你提的问题都是不可能发生的问题。
真正着火,你设置的蒸汽灭火系统又有什么用呢?不就是以防万一的吗?!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-19 15:56:57 | 显示全部楼层
不知道楼主说的哪个阶段的氢气放空管着火。极有可能氢气放空不是通过防空罐而是从氢气总管直接放空的。氢气放空规范要求:氢气不可独立放空,必须与惰性气体混合放空,达到稀释的作用。氯碱厂的蒸汽是最理想的不燃气体,防空罐都设计有蒸汽管口,如果是这样设计并且有这个设施的,那就直接在放空罐中通入蒸汽,就可以实现灭火的作用。
如果没有按照这个规范来做,也可以用高压水龙向烟筒喷射雾状水,逐步稀释氢气和降低温度,达到灭火的目的,这些消防设施每个氯碱厂都是有的。喷雾的过程中,缓慢小心关小氢气放空阀门。这里有个要求,就是氢气源不可减小,如电槽不能停电不能降电流等,考虑到下面的阻火器可能年久失修起不到阻火作用,要把无关人员疏散掉,以防发生意外。
需要说明的是,干粉灭火器可能没有什么作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-20 12:03:43 | 显示全部楼层


   遇到这个问题,第一是别慌,教育员工时候一定要强调不能慌张
第二,不能停电解,当然其他岗位也没必要停车,保证着火口的正压
第三,打开着火管线上的充氮阀,如果处理难度大,要考虑用水着的管道,避免
管道融化,也避免系统升温,系统压力波动,注意水不能直接进入管道里面
第四,慢慢减少排空量,可以选从其他排口排放
第五,迅速开大蒸汽,灭火
第六,没灭掉,继续减少排气量,再用蒸汽吹
    相信每个氯碱厂都有几个氢气排放口吧,氢管道也肯定有氮气,蒸汽的吧,没有的话那你们要赶紧
整改工艺了。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-20 12:05:32 | 显示全部楼层
回复下,着火的可能还是有的,我们公司去年就着火了几次,
很好处理的,今年放空量小了,避雷系统也改进了,未再发生过
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-20 12:34:26 | 显示全部楼层
1使用蒸汽或氮气通入着火的放空氢气管线外加人工使用灭火器在着火点灭火
2如放空氢气量大,可在保证着火出放空空为正压的情况下缓慢降低电槽电流,以减少氢气放空量.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-25 10:50:49 | 显示全部楼层
在防空管线上接入蒸汽喷淋管线,着火时开启蒸汽,阻隔空气,达到灭火的目的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-26 12:29 , Processed in 0.058222 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表