[话题讨论] 一般从泵房出来之后的循环水压力控制多少比较合适?

[复制链接]
发表于 2012-9-27 11:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 youxinxinyou 于 2012-9-27 11:13 编辑
海友newbornperson问:“空分的循环水主要对空冷塔、空压机、氧压机、氮压机等设备进行冷却,一般从泵房出来之后的循环水压力控制多少比较合适?
我见过循环水压力0.38MPa的,也见过0.5MPa的,还见过0.33MPa的,但主流是0.35---0.4MPa。
各位海友设计或生产时一般将循环水冷却水压力控制多少合适,大家发表一下意见。”
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-27 11:55:28 | 显示全部楼层
根据塔高扬程流量换热要求啊,我没实例,不好说了,但肯定是要设计余量的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-27 13:46:59 | 显示全部楼层
因为这里面存在一个水泵扬程选型的问题,扬程选的太大,浪费。我曾见到有的制氧厂循环水泵选65m扬程的,但我在盈德气体厂了解到的情况是他们循环水泵选的是40m的扬程,据他们人说这是根据他们多个气体厂的生产运行经验得到的,参照其他制氧厂循环水水泵的实际运行情况,我觉得循环水泵扬程选40m足够,若再大就很浪费了,也就是说能保证供水压力在3.5公斤到4公斤之间,毕竟水泵一年的能耗也是很高的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-27 13:55:08 | 显示全部楼层
我们要求进工艺装置界区的供水压力为0.45MPa。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-27 14:03:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 ghtfuo 于 2012-9-27 14:04 编辑
塔高,扬程,和换热需要的流量,可以确定一个压力。
小型的一般水压低点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-27 16:04:35 | 显示全部楼层
我们这里0.5bar
回复 支持 反对