最近很是困惑:15MPa液氯、0.3MPa氯气管道到底应不应该列入GC1管道?如果列入,应按多少比例探伤?

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-17 09:45:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 wqhhdiaodu 于 2009-8-17 09:49 编辑
符合下列条件之一的工业管道为GC1级:
(1)输送GB 5044-85《职业接触毒物危害程度分级》中规定的毒性程度为极度危害介质、高度危害气体介质和工作温度高于标准沸点的高度危害液体介质的管道;
(2)输送GB 50160-1999《石油化工企业设计防火规范》及GB 50016-2006《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险行为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计压力大于或者等于4.0 Mpa的管道;
(3)输送流体介质并且设计压力大于或者等于10.0 Mpa,或者设计压力大于或者等于4.0 Mpa,并且设计温度大于或者等于400℃的管道。
GB 5044-85《职业接触毒物危害程度分级》