大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

盐酸尾气问题

[复制链接]
发表于 2009-8-22 19:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:23 编辑
请教各位同行,盐酸工段,水力喷射器下来的稀酸到循环液罐中。不可避免地会带有部分氢气,当打酸时罐内液位下降,空气进入罐内形成爆炸性气体。会导致爆炸。请问各位你们是怎样做的。

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-23 11:18:15 | 显示全部楼层
[b]水流泵下来将尾气带入气液分离罐,尾气成分为少量H2,把气液分离罐设成敞口的,H2自动排空,少量的H2不会和空气形成爆炸性气体,也就不会爆炸了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-23 11:49:22 | 显示全部楼层
你说的这种情况我们以前也遇到过二次,盐酸贮槽被炸二次,后来我们在盐酸贮槽与尾气吸收塔之间安了一个平衡管,由于氢气比较轻和氯化氢气体都会时入尾气吸收塔,在打酸时,从吸收塔回来的气体大部分是氯化氢气体,含氧量就会很低,不会形成爆炸混合物了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-23 17:01:33 | 显示全部楼层
楼上能说具体点吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-3 15:08:32 | 显示全部楼层
水流泵下来将尾气带入气液分离罐,分离罐@600x800就可以了。尾气成分为少量H2,把气液分离罐设成敞口的或是高点排空,H2不会和空气形成爆炸性气体,也就不会爆炸了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-3 16:57:06 | 显示全部楼层
同意5楼的做法。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-4 09:11:19 | 显示全部楼层
我认为大可不必加气液分离罐,我厂水流泵下来的稀酸直接进入酸性循环水池(敞口的)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-4 13:30:12 | 显示全部楼层
若控制得当氢气应在水射泵的液封处大量排空。而循环槽的酸应为不合格的稀酸,可用于盐酸的吸收用,再在循环槽中补入新鲜的水,保持循环槽的液位相对稳定。另应把液封槽和循环槽等附近划为禁火区。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-5 10:09:50 | 显示全部楼层
我厂在水罐加一放空管,不过仍然将一路氮气管道接入水罐内,一直向罐内通入氮气置换
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-26 23:39 , Processed in 0.059761 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表