R22发黄有哪些具体原因造成,对冰机的使用都有哪些影响!

[复制链接]
发表于 2009-9-10 22:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
R22发黄有哪些具体原因造成,不同的杂质对冰机的使用都有哪些影响!如果是含油污染了R22,那冷冻机油更换时间是多长?请各位达人谈论哈!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-10 23:01:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:20 编辑
个人认为是铁锈和油渍,因为我以前从事的工作就是和F12打交道的,也曾经遇到过这个问题,当时往白纸上吹F12,就有很明显的铁锈和油渍.

#


hcbbs

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-10 23:03:53 | 显示全部楼层
冷冻液管道脱锈造成的

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-10 23:05:34 | 显示全部楼层
如果R22纯度较高,R23、R12两类杂质含量较少的话,可以认为对制冷系统没有影响。铁锈可以在干燥过滤器内过滤掉,建议充氟完毕更换过滤器分子筛和硅胶。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-10 23:10:54 | 显示全部楼层
首次充装用量较大,建议还是退货换好一点的吧。含水量一定要分析好。