[话题讨论] 上塔 高阻力 高压力 怎么回事?

[复制链接]
发表于 2012-9-7 20:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天 加负荷,氧量从三七八 左右加至四万七八,可能膨胀量加的太快 ,氮塞了, 刚好分子筛切换,造成工况不稳,上塔阻力连续两天下不来 都超量程了 上塔 压力也是50kp   ,等了一个晚上阻力降到 7kp左右了。。感觉调的很费劲。我们的是膨胀气进下塔的 流程 ,
那位大师给分析一下 啊 有没有过这样的经历。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-8 09:44:19 | 显示全部楼层
你好,请问一下。你们是不是一味的加空气量,没有调节液氮进上塔的调节阀和污液氮调节阀呀,如果没有的话,调节一下试试!开大点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-8 22:43:52 | 显示全部楼层
这是取压管设计的问题,如果产量和纯度正常了,等两天就好了,开车时碰到过,反映给厂家,重新设计就好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-8 22:48:06 | 显示全部楼层
这种管来的时候都是一个大圆盘,很长,也没有编号,如果不按单体图施工就容易出问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-10 07:58:21 | 显示全部楼层
                      正常工作你们上塔阻力多少
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-10 23:49:24 | 显示全部楼层

YY大侠 发表于 2012-9-10 07:58

                                
登录/注册后可看大图
正常工作你们上塔阻力多少

                            5  kp
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-10 07:58:00 | 显示全部楼层

天下第几 发表于 2012-9-8 22:43

                                
登录/注册后可看大图
这是取压管设计的问题,如果产量和纯度正常了,等两天就好了,开车时碰到过,反映给厂家,重新设计就好了。

恩就是  我们等两天 果真好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-10 23:50:43 | 显示全部楼层
不能一味的加空压机负荷加,要通过计算来判断,用下塔回流阀和上塔液氮阀来加减负荷,充分发挥精馏潜力。
回复 支持 反对

使用道具 举报