保温问题

[复制链接]
发表于 2009-9-10 15:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:16 编辑
我公司管道和设备材料选用的是铝箔玻璃钢,请问设备和管道保温时对铝箔玻璃钢厚度有什么要求?

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-10 15:45:55 | 显示全部楼层
铝箔玻璃钢厚度一般0.5mm,一是考虑强度,二是要易施工。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-12 15:41:14 | 显示全部楼层
采用1mm厚的铝箔玻璃钢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-14 10:53:42 | 显示全部楼层
主要是方便拆和装
厚度一般控制在1MM
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-17 20:16:13 | 显示全部楼层
4# 2522191
保温材料一般有两种:1、玻璃纤维,常用于管道保温,有像管子一样成型的;2、岩棉,成长方体,常用于设备保温。两种厚度都是5CM,外面用镀锌铝皮包裹保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-17 22:04:16 | 显示全部楼层
根据温度要求选择5cm或10cm的保温层