我公司有一管道是DN50的,管道上装一自调阀是DN25的(通过异径管变径后装的),请问此自调阀的前后阀和旁路阀要选择多大的?谢谢!

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-21 11:56:00 | 显示全部楼层
DN50,前后阀
DN25,旁通阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-21 12:01:02 | 显示全部楼层
自调阀门前后DN50,旁路阀门DN50.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-21 13:21:01 | 显示全部楼层
DN50,前后阀
DN25,旁通阀,一般旁路都是考虑调节阀的阀芯尺寸
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-21 13:33:39 | 显示全部楼层
前后阀肯定是要选DN50的,旁通管子和阀一般用DN25的就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-21 13:39:05 | 显示全部楼层
麻烦大家说一下理由好吗?谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-21 14:24:46 | 显示全部楼层
前后截止阀一定是用DN50的了,至于旁路阀我想没有必要做个变径然后安DN25的阀了吧.