氯气总管线的膨胀节总是坏

[复制链接]
发表于 2009-9-15 23:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:12 编辑
氯气总管线的膨胀节总是坏,不论是冬天还是夏天都坏,而且膨胀节设置的也很多。这是为什么呢?

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-15 23:43:34 | 显示全部楼层
1、膨胀节质量问题
2、膨胀节安装张力问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-16 07:53:37 | 显示全部楼层
膨胀节的问题
膨胀节的损坏要分析原因,是腐蚀坏的,还是机械性损坏的。不管是波纹式还是承插式的膨胀节,都容易沉积液体,因此,如果膨胀节的质量不佳,则容易被腐蚀。膨胀节的安装需要单端固定,否则起不到作用,甚至负面作用。需对膨胀节损坏的现象进行全面分析,方能找到解决办法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-16 07:55:46 | 显示全部楼层
材质?是应力腐蚀?还是化学腐蚀?氯气管道我们没有安装膨胀节。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-16 09:11:30 | 显示全部楼层
我们氯气管道也没有安装
请问有必要安装膨胀节?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-16 09:47:12 | 显示全部楼层
安装膨胀节关键在于管道直线距离,大约30米安装一个,需要单端固定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-16 13:18:48 | 显示全部楼层
氯气管道是非金属?本身受热胀冷缩影响就大吗?
楼主的应该多半是机械腐蚀。安装时是否有太大的拉升或者压缩才能安装上去呢,错位吗?如楼上,管道两端只需单边固定,另一边只承受重力,不固定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-16 13:54:56 | 显示全部楼层
我们也遇到冬季停车后,由于热胀冷缩氯气管线焊接口拉开的问题,也加装了膨胀节,但还没有发现膨胀节损坏的问题,请问楼主你们用的是什么材质的,损坏是什么部位?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-16 17:03:50 | 显示全部楼层
膨胀节也不是万能的,只能在轴向消除膨胀,径向安装不好也会产生损坏的,应该根据损坏的情况进行具体分析。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-17 09:01:30 | 显示全部楼层
我们用的膨胀节里面都是衬塑的,而且是带波纹的那种,特别是冬天一停车由于热胀冷缩就会坏,它是斜向好几个波纹都坏了。
回复 支持 反对

使用道具 举报