为什么冷冻机组的贮氟器外没有霜?而管道却冰霜覆盖,什么原理啊?

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-25 14:45:08 | 显示全部楼层
贮氟器里的压力高,温度高,经贮氟器后才氟冷,才把氟的温度降下来供液化用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-25 22:22:46 | 显示全部楼层
氟贮器内的氟里昂是常温高压液体,结霜管道内的氟里昂是经过节流后变成低温低压液体,此过程是吸热过程
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-26 08:49:39 | 显示全部楼层
储氟器里的氟是由气态经冷凝器冷却放热而来,是高压放热过程,因此不但不结霜还应微显发热。而官道上(具体说应是节流阀后的管道)结霜,是弗利昂由高压变低压节流吸热的过程,当然就结霜,结霜程度取决于温差压差变化,也就是供液阀开启程度,开得越大节流率越低结霜越不明显。