大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
开启左侧

液氯储槽打压

[复制链接]
 楼主| 发表于 2009-8-12 07:25:00 | 显示全部楼层
误会, 用氮气,我们是年检
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-12 09:48:14 | 显示全部楼层
年检用水做强度试验,做气密试验后直接排放就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-12 07:25:00 | 显示全部楼层
年检的贮罐一般都不做水压试验,也就是内部探伤以及剩余壁厚检测而已,就是里面一定要清理干净,最重要的是一定要擦干净里面的残余水渍,使用前可以做气密,也可以不做气密,没有问题的。至于用氮气打压,呵呵,你们还挺讲究的,打完之后从打压口直接排空就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-12 13:38:10 | 显示全部楼层
气密压力1.5MPa就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-12 15:37:15 | 显示全部楼层
正常是抽空后,再进行碱液清洗,吹干,再进行内部清理,检测。安装好后,空压打压试压,正常后,再用气氯进行试压,最终气体排入次氯酸钠系统。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-12 17:32:13 | 显示全部楼层
1、储槽打压是为了气密试验,一般是在开车前进行,如果是初始开车,没进过液氯,那就直接排掉,如果是检修后试压,最好向淡氯吸收泄压,防止氯气外逸。因为储槽除非清洗,否则即使抽空置换的时间再长,总有点残留在里面,这就是氯气的特点;
2、泄压到多少,个人认为只需要泄至平压,为氯气尽快切换至液化创造条件,开车时储槽中的空气还是需要通过氯气置换,否则尾气压力会比较高;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-12 17:37:28 | 显示全部楼层
如果对液氯的含水要求高的话,可以做一下露点温度,最好是-30摄氏度以下。用氮气做气密试验,个人认为没必要抽真空,参照液氯钢瓶的充装要求,可以抽到-0.067MPa。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-12 17:38:03 | 显示全部楼层
建议进行抽空,这样可提前氯化氢合成点炉的时间
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-1 14:07:23 | 显示全部楼层
一般情况下是不用抽负压的,如果真要抽,也没有标准规定,我们就抽到真空泵的最大极限就是了,关键是抽完后,你是要抽完后就使用,那就没事了,如果是检验他的严密性,保负压就是了,24小时后没有明显的压力回升就好了
回复 支持 反对