应急电源

[复制链接]
发表于 2009-10-10 14:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:10 编辑
请问应急电源的概念;在离子膜电解中哪些设备必须配有应急电源.谢谢!

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-11 07:36:28 | 显示全部楼层
氯碱生产过程中,为了保护电解槽和离子膜,好多设备需要应急电源。
主要有:空压机,制氮系统,精盐水泵,阴极液循环泵,阳极液循环泵,油压系统(带锁定的可以不用),尾气吸收塔循环泵,尾气风机,极化电源等等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-11 11:57:03 | 显示全部楼层
应急电源主要供应于照明、消防和事故处理设施。
其他的应该称之为备用电源或者双电源,如事故氯气处理工序的循环泵、引风机,电解工序的阴极液循环泵、阳极液循环泵、油压机油泵,整流工序的极化整流器,纯水泵、盐水泵、废水泵,控制系统都要用到备用电源,如果备份电源能够满足要求,最好能够把离子膜界区包括高纯酸的电力全部带起来,再有余量的话,可以带消防水泵、仪表风、氮气等设施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-11 13:10:03 | 显示全部楼层
一般设计的仪表风、氮气都有半小时的缓冲量,处理停车需要已经足够了。空压系统耗电量很大,一般不必设计双电源。