本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:08 编辑
我国的电供应等级大多为220KV、110KV、35KV、10KV、0.38KV等几个等级,目前大多数氯碱厂用的均为35KV等级的电供整流变压器,从电网来的220KV、110KV的电都要经过变电站降压为35KV以后再供整流变压器,这就需要离子膜烧碱厂自己要建变电站,设资很大,而在电解铝行业就有用110KV的电直接供整流变压器的,称为直降,那么在离离膜烧碱厂有无用110KV的直供整流变压器的厂家呢,如有请有这方面经验的厂家详细地介绍一下供同行业参考,这样会节省很多设资。(据说山东齐鲁烧碱已成功运行,有齐鲁的坛友吗)

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-20 14:46:02 | 显示全部楼层
110kv直降整变在国内也大规模开始应用了,对于采用网上电力,烧碱规模大于10万吨的工厂,都适合使用110kv供电等级,可以大大降低输电线电流,降低施工的困难和电线的浪费。
当然,采用自备电厂供电的整变,还是用低电压等级的好,便于管理,输电损耗总量较小。
自备电厂的整流变还可以采用汽轮机直供技术,就是说,汽轮发电机输出的电能,不经过10kv母线会流,而直接供到整流变,使汽轮机和电槽连成一个整体,更加便于厂内调度。