电槽阴极出口软管滴漏,能开车吗?

[复制链接]
发表于 2009-10-23 20:12:53 | 显示全部楼层
1# TF123
1。如果是软管漏的话,最好可以接住不要让碱结晶后形成大块固体。
2。还有如果是螺母那地方漏可以做好绝缘措施拧紧试试。
3。打开窗户保持通风。多查看漏点情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-24 12:11:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 limingshuguang 于 2009-10-25 10:38 编辑
滴的比较快了,想办法引出,接收,只要不成线接地,可以等停车再处理.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-24 14:02:12 | 显示全部楼层
能紧就紧,不能紧就换了,还是换了比较安全,用不了多大功夫,还在乎那点时间吗,安全第一,出口漏很危险的,要是为了这点停车时间而造成大的事故就不划算了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-10-24 15:00:00 | 显示全部楼层
谢谢各位的参与,从漏到今已支持生产近1个月了,尚未发生事故,但只能让其稳事实上运行,且负荷较低。让漏液分流,不至成线,下面的进口总管用假膜盖住,加强监控,座槽监控,随时作好急停的准备。